Kurze Zusammenfassung:

5.30 Uhr
>100dB Alarm weckte uns unsanft.
Druckausgleichsbehälter kaputt...
63°C heisses Wasser strömte mit 4.5 Bar aus der Leitung. Füße und Hände leicht errötet aber Wasser abgestellt
Heizraum und Teile des Keller Offices und der Werkstatt unter Wasser
Zum Glück kein großer materieller Schaden.

5.30 - 8.00 Uhr
Wasser abpumpen
Aufräumen
Trocknen

8.00 Uhr
Sani anrufen

10.30 Uhr
Alles trocken
Anlage läuft
Versicherungsdeckung zugesagt

Noch Glück im Unglück gehabt.

Klare Empfehlung - ein Wassermelder (hat uns echt den Hintern gerettet):