Das Thema Blitz wird durch den DC seitig zu installierenden Blitzschutz sowie der Anbindung der PV Module an den Potentialausgleich durch die mitzuführend 16 qmm Leitung abgehandelt. Da passiert nichts außer du hast einen direkten Einschlag aber dann sieht das Problem ganz anders aus. Wenn natürlich jemand auf die Idee käme Plus und Minus eines Strings an verschiedenen Traufenseiten zu führen müsste man vielleicht einmal rechnen. Abstandsregelungen im Kontext Brandschutz gibt es ausschließlich wenn Kabelbündel durch feuerwiederstandsfähige Bauteile ( z.B. Brandwand) geführt werden, im Bereich von Flucht und Rettungswegen und dem Funktionserhalt für sicherheitsrelevante elektrische Anlagen ( z.B. Notbeleuchtung). Ansonsten ist hier das Thema ein Isolationsthema für SELV und PELV Stromkreise welches über entsprechende Isolationsdaten der eingesetzten Leitungen abgesichert werden kann