@Kajo
Montageanleitung Seite 12:
3.3 Lüftungsanschluss: Das Produkt erfordert eine angemessene Belüftung. Daher ist eine eigene Luftleitung mit den richtigen Montagebedingungen erforderlich(Abb. 10). Alternativ kann eine zweite Leitung für die Luftzufuhr von außen montiert werden (Abb. 11).Bei beiden Lösungen soll der Durchmesser der Luftleitung 160 mm betragen, wenn Lufteintritt und -austritt über die Außenseite des Gebäudes erfolgen.
Zwei Durchbrüche mit D=160mm in der Außenwand und zwei gleich große Luftkanäle vom Warm-Wasser-Erzeuger zur Außenwand. Das muss man echt wollen.
Wenn es passt und der WW-Erzeuger steht an einer Außenwand, erleichtert das natürlich den Installationsaufwand erheblich. Außerdem muss ein entsprechender Abstand zwischen den Durchbrüchen vorhanden sein um einen "Strömungskurzschluss" zu vermeiden.
Oder nur einen Durchbruch für die Abluft mit 160mm und die Zuluft aus dem Haus "saugen". D.H. Die Nennluftmenge von 350 m3/h, die nach außen abgeführt wird muss dann als Luft in das Haus nachströmen können, was im Winter zusätzliche Heizlast und im schlimmsten Fall auch Zugluft bedeutet.
Zu beachten ist auch, dass die Zuluft für die Wärmepumpe so dimensioniert ist, dass auch noch dem Ölbrenner genügend Verbrennungsluft zugeführt werden kann wenn beide Systeme laufen.
Alles nicht ganz trivial, aber wenn es richtig gemacht ist, funktioniert so ein System richtig gut.